產品分類
技術指導
UPS不間斷電源故障報警所代表的意義
時間:2021-11-28 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
使用UPS不間斷電源時,使用過程中有可能會出現不同的故障碼報警,每種故障碼所出現報警所代表意義都不一樣,現針對ups電源常見故障報警而作詳細介紹,具體如下:
1、主輸入電源故障或整流輸入開關斷開(A06)
輸入相電壓不在(165~250)VAC范圍內;輸入頻率不在(45~55)Hz范圍內;整流輸入開關斷開;輸入電源相序錯誤。
2、過熱或風扇故障(F08/A05)
當電源的控制系統、逆變器功率模塊或整流器功率模塊因環境溫度或風扇失效而產生過熱情況時,電源整機保護。
3、電池低電壓或者損壞(F09)
開機電池低壓報警;屬正常狀況按消聲鍵,消聲即可。電池開關斷開,市電輸入異常整流器關閉,無充電電壓。
4、UPS電池過載(A01)
指負載功率比額定輸出功率大,電源報警。當電源報警時,需要減少負載。否則電源就會自動轉入整機保護狀態。
5、電池過放電(A02)
當電池低壓放電時,報警聲立即響起,大約在90秒后,報警聲自動停止;當電池放電至接近電池的臨界終止電壓時,報警聲重新響起。
6、逆變輸出過載(F07)
負載超過UPS電源額定功率120%,逆變器可向負載供電1分鐘,而后整機保護。
7、其他線路故障報警
充電器與電池組之間的連接線斷線和短路;輸出回路的保護動作;電池間連接線的斷線;應急輸出主線路及支路連線的開路和短路。
關于UPS不間斷電源故障報警所代表的意義,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多UPS不間斷電源報警相關知識。
相關產品
相關新聞
- 墨西哥建廠、出口墨西哥&北美地區專用電源設備 [2023-07-10]
- 電阻溫度計 [2023-01-15]
- 電阻器 [2023-01-15]
- 晶體管-晶體管邏輯 [2023-01-15]
- 電燈 [2023-01-13]
- 電池箱 [2023-01-13]
- 環境光傳感器 [2023-01-13]
- 柔性印刷電路板 [2023-01-12]
- 數位電位器 [2023-01-12]
- 數碼管 [2023-01-12]
- 零極子 [2023-01-11]
- 零任偶 [2023-01-11]