通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的ups電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

(1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
11#機房UPS3002X400KVA41.67%
22#機房UPS3002X400KVA41.67%

則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

(2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
11#機房UPS6002X400KVA83.34%
22#機房UPS6002X400KVA83.34%

則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。