產品分類
技術指導
變頻電源輸出回路加裝電磁開關電磁接觸器是否可行
時間:2021-12-26 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
在實際應用中,一些場合需要使用到接觸器進行變頻電源切換:如當變頻故障時切換到工頻狀態運行,或是當采用一拖二方式,一臺電動機故障,變頻器轉向拖動另一臺電動機等情況。所以許多用戶會認為在變頻電源輸出回路加裝電磁開關、電磁接觸器是標準的配置,是安全斷開電源的方式,事實上這種做法存在較大的隱患。
弊端:在變頻電源還在運行的時候,接觸器先行斷開,突然中斷負載,浪涌電流會使過電流保護動作,會給整流逆變主電路產生一定的沖擊。嚴重的,甚至暪變頻電源輸出模塊IGBT造成損壞。同時,在帶感性電動機負載時,感性磁場能量無法快速釋放,將產生高電壓,損傷電動機和連接電纜的絕緣。
應對策略:將變頻電源輸出側直接與電動機電纜相連,正常起停電動機可以通過觸發變頻電源控制端子來實現,達到軟起軟停的效果。若必須在變頻調速器輸出側使用接觸器,則必須在變頻調速器輸出與接觸器動作之間,加以必要的控制聯鎖,保證只有在變頻調速器無輸出時,接觸器才能動作。
關于變頻電源輸出回路加裝電磁開關電磁接觸器是否可行,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多變頻電源輸出回路能否假裝電磁開關,變頻電源輸出回路加載電磁接觸器是否可行相關知識。
本文標簽:變頻電源