產品分類
技術指導
光伏并網逆變器出現交流電壓超范圍故障怎么辦
時間:2021-10-29 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
光伏并網逆變器有時會報交流電壓超范圍這一故障,遇到此類故障我們應該怎么辦呢?這是一種較為常見的故障,由于電網的電壓并不是固定不變的,電壓會隨著負載和電流的變化而出現變化,而逆變器的輸出電壓跟隨電網的電壓,當電網的電壓出現異常時,需要逆變器停止供電,以免對電網造成損壞。本次咱們來分享一下這類故障的解決方法。
通常情況下會導致電網電壓偏高,我們遇到這種故障應該采用哪些解決方法呢
1、就是靠近降壓變壓器的位置,為了保證離變壓器較遠的位置電壓正常,同時考慮到線路電壓的損耗,通常都會把變壓器輸出電壓拉高。
2、就是用戶側無法消化,輸送到較遠的位置來提高電壓,導致逆變器輸出側電壓過高,導致逆變器因為盬o(hù)而關機。
有三種方法可以讓光伏并網逆變器恢復運行
1、是加大輸出電纜線徑,電纜越粗,阻抗越低。
2、是移動逆變器靠近并網點,電纜越短,阻抗越低。
3、是手動調整逆變器電壓范圍,不過不能調的過高,超出270V就有可能損壞其它用電設備。
如果光伏并網逆變器交流線接錯,也可能會導致報出交流電壓超范圍故障,比如零線和相線接錯,逆變器A相就會顯示線電壓380V,B、C會顯示相電壓220V,此時逆變器認為電壓過低而不會啟動,這種情況一般發生在安裝逆變器的階段。
交流開關接觸如果損壞或者不良也會導致此故障,光伏并網逆變器后的交流開關,因為長期的運行,如果開關質量不好或者電纜線頭沒壓緊,觸點就會出現較大的內阻,也有可能導致電壓下降。
關于光伏并網逆變器出現交流電壓超范圍故障怎么辦,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多交流電壓超范圍,光伏并網逆變器故障,逆變器故障怎么解決相關知識。
本文標簽:逆變器光伏逆變器并網逆變器
相關產品
相關新聞
- 2019光伏逆變器兩大趨勢: 1500V+數位化 [2023-01-10]
- 電源逆變器使用常見問題解答 [2023-01-10]
- 盛能杰光伏停車棚案例分享 [2023-01-10]
- 光伏逆變器上顯示的這些問題 你會解決嗎? [2023-01-10]
- 茂碩電氣胡炎申博士新春致辭:感恩相伴 聚力同行 [2023-01-10]
- 全球開啟組串式逆變器潮流 光伏企業迎來智能化時代 [2023-01-09]
- 全球逆變器市場觀察:未來增長點在哪? [2023-01-09]
- 9年,逆變器江湖沉浮錄! [2023-01-09]
- 再回首澳大利亞光伏市場 [2023-01-09]
- 2018年Ingeteam光伏逆變器總供應量達到3.85GW [2023-01-09]
- 西門子進軍家用儲能市場 確認收購光伏逆變器企業Kaco [2023-01-08]
- 陽光電源印度逆變器出貨量已超3GW [2023-01-08]