產品分類
大電流恒流源的采樣電阻
時間:2022-09-08 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
大電流恒流源的采樣電阻
采樣電阻主要有兩種形式,一個是標準分流器,另一個是標準電阻,其實都是差不多的東西,都是小阻值、大功率精密電阻。
我們知道,電阻的功率與電阻成正比,與電流的平方成正比。電流一大,功率迅速增加,而標準電阻都很怕熱的,這就矛盾起來,造成要么很大個頭的標準電阻但電流并不大,或則等級比較差。解決問題的方法,就是采用特殊材料和工藝,盡量減少電阻的功率系數。
所謂功率系數,有時也叫負載系數,就是有了功率負載后,電阻變化情況,一般以每瓦ppm來表示。這個與溫度系數還不完全一樣,溫度系數主要是外界溫度變化但電阻中的功率不大時的電阻變化,而功率系數是自身產熱而造成的電阻變化,此時可能有負載不均、局部過熱的現象產生。
對于不同的恒流電流,要選擇合適的采樣電阻。阻值的選擇主要涉及兩個矛盾的側面:
一個是功率,不能太大,否則發熱后變化大。必須大功率的,要保證體積、散熱。對于標準電阻,BZ3盡管個頭大,但最大功率只有1W。BZ6是3W,4223是10W已經很大了。對于傳統分流器,壓降?。?0mV-75mV),因此電流要比較大功率才能上去,有優勢。但對于標準分流器,壓降比較高,大電流的功耗就很大了。例如Fluke的 A40B-100A,0.8V壓降,功率80W!
另一個是矛盾的側面是壓降,不能太小,否則因為熱電動勢和放大不利的原因,測試不準,短穩變差。如果按照熱電動勢+噪音等因素為1uV計算,對于50mV的量程為20ppm,不小了,因此50mV太低,要500mV才算比較大的電壓,影響2ppm。但如果按照高穩3458A的規格,100mV可以測試到8ppm,50mV可以測試到11ppm,甚至20mV也可以測試到20ppm,因此小電壓的條件也可以適當放寬。
上表,背景黃色區域為邊緣區域,可以選擇但有困難,紅色區域不適合選擇,無色的可以選擇,粗體為建議選擇。
10A,可以選擇0.01歐,壓降0.1V、功率1W
20A,也以選擇0.01歐,壓降0.2V、功率4W偏大。也可以選擇0.001歐,此時壓降0.02V偏小
25A,可以選擇0.001歐,此時壓降0.025V偏小,但功率合適。選擇0.01歐則功率偏大,除非有措施。
50A,可以選擇0.001歐,此時壓降0.05V比較合適了,功率2.5W合適。
100A,選擇0.001歐,此時壓降0.1V合適,功率10W偏大,但沒有辦法。
200A,只能選擇0.001歐,此時壓降0.02V很小但沒有辦法,功率4W合適。
250A,只能選擇0.001歐,此時壓降0.025V偏小但沒有辦法,功率6.25W合適。500A,只能選擇0.001歐,此時壓降0.05V合適,功率25W偏大,必須采取相應措施。
1000A,有難度。
可以看出,這種10進的電阻,在大電流下分級太粗,選小一級的電壓太小,選大一級的功率太大。因此,如果DIY的話,可以選擇中間阻值的,例如0.002歐、0.0025歐、0.003歐、0.005歐等,無需拘泥與10進整數。
另外,做一個更直觀的選擇圖:
其中每組電流用不同顏色表示,每組兩根線,分別代表功率和電壓。
功率曲線和電壓曲線越接近,就越好選擇,四邊形代表可以選擇的區域。
藍色10A,選擇功率在1W附近、電壓在0.1V附近,即電阻0.01歐附近。商品的有選擇更大的,不推薦。
天藍色30A,選擇0.002歐到0.005歐合適,最好0.003歐,此時電壓0.1V、功率3W。
紅色100A,可以選0.0005歐到0.001歐之間,此時電壓50mV到100mV,功率5W到10W。
綠色300A,0.15mR到0.3mR合適,電壓45mV到100mV,功率14W到27W,比較大了。
黑色1000A,0.02mR到0.03mR合適,電壓20mV到50mV,功率20W到50W。
另一個圖表,根據采樣電壓放大誤差、熱電誤差、發熱溫漂誤差綜合因素選擇了采樣電阻后,得到采樣電壓、功率、合計偏差
可見隨著電流的增大,采樣電阻急劇減小,功率成比例增大,采樣電壓緩慢減少。
普通分流器一般是有標準壓降,例如我國的是75mV,國外也有50mV和60mV的,此種分流器大量存在,等級0.5的為多,算不上精密,不屬于此處描述之列。
標準分流器,壓降一般比較大,早先的甚至達到1V,現在有所降低。測試標準分流器都是在標準電流下,等到足夠長的時間(例如30分鐘),讓自熱溫升達到平衡后,才測試的。
小阻值標準電阻,是設計成小功率下工作的。例如國產的BZ3,額定功率0.1W、最大1W。有0.1歐、0.01歐和0.001歐三只,額定電流分別是1A、3.3A和10A,最大電流分別是3A、10A和33A。因此,測試標準電阻,為了避免溫升,測試要盡快進行。
國產的還有BZ10,與BZ3類似。國產還有一種BZ6,體積大很多,額定1W,最大3W是BZ3的3倍,0.1歐、0.01歐和0.001歐的最大電流分別是5.5A、17A和55A。
概述 交流恒流電源又叫電流源、穩流源,是一種寬頻譜、高精度交流穩流電源,具有響應速度快、恒流精度高、能長期穩定工作,適合各種性質負載(阻性、感性、容性)等優點。 產品應用 ■交流空氣開關 ■交流接觸器 ■機械開關,電子開關 ■交流互感器 ■電解液 查看詳細
關于大電流恒流源的采樣電阻,小編為大家就分享這些。更多歡迎聯系我們合運電氣有限公司。
上一篇:寬帶壓控式交流電流源