產品分類
變頻穩壓電源使用中會有哪幾中常見的故障?
時間:2022-06-11 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
所有電子設備都離不開穩定可靠的供電電源,變頻穩壓電源在許多電子設備中應用較多,體積小,重量輕,效率高。本文闡述了變頻穩定電源中常見的幾種情況,并分析了故障點的原因,然后提供了一些變頻電源維護技巧。
變頻電源(變頻電源)故障點(1):FUSE熔斷器,如果會導致熔斷器,通常表明變頻電源的內部線路本身存在問題或后端負載(浪涌沖擊電流)過大。因為變頻電源通常在高電壓、大電流的狀態下工作,電網電壓的不斷變化、浪涌沖擊等都可能導致電源內部電流的瞬時增加,從而導致熔斷器熔斷。我們應該重點檢查交流變頻電源的輸入端電子元件,如整流二極管、直流高壓濾波電解電容、逆變頻模塊(IGBT)等。假如確實是FUSE熔斷器,應每隔一段時間查看電路板上的各個部件,查看這些PCB板上的部件表面是否有燒毀的痕跡,電容器是否有電解液滲出,二壓電源如果沒有發現上述問題,則用萬用表RED/BLACK探頭將其擴展到二極管檔測量二極管是否有破裂或短路。需要特別注意的是:一定不檢查中發現某個部件損壞,更換后直接連接電源,這樣做很可能是因為其舜檢查的高壓部件仍然存在問題,并且新更換的部件被破壞,所以我們必須對上述整個電路中的所有高壓部件進行全面檢查和測量,才能徹底檢查保險絲熔斷的故障。交流變頻穩壓電源故障點(2):保險絲無故障,各級交流電壓無輸出。
這類狀況的將會導致的是以下幾點:電源出現(1)通路,短路現象(2)負荷過重、過電壓、過流,(3)保護電路出現常見故障(輔助供電電源常見故障)(4)整流二極管被擊穿,(5)濾波電容器漏電等。變頻電源穩壓電源排除了整流二極管擊穿和負荷短路的難題后,輸出顯示信息為0時,則可明確是供電的控制電路出現常見故障。二,交流變頻電源有一部分輸出表明前一級的電路工作中一般,常見故障出在后級的高頻率整流濾波電路中。(濾波電路中有二極管整流,在其中如整流二極管擊穿可使該電路會導致無輸出電壓等常見故障。變頻穩壓電源(變頻電源)故障(3):電源帶載能力差電源負荷能力差是我們經常遇到的情況,一般都會出現在年齡較大或使用時間較長的電源中,主要是各個部件老化工作不穩定,散熱器損壞沒有及時散熱等。我們應該檢查穩壓管是否有發熱,散熱風機是否工作,整流二極管擊穿,高壓濾波電容損壞等。
關于變頻穩壓電源使用中會有哪幾中常見的故障?,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。